  27.6.2011, 12:59
  
 
  Попался один дотошный заказчик, хочет, чтобы на каждой приточке был свой канальный датчик наружной температуры. Целесообразно ли это? Я всегда ставлю один/два датчика наружной температуры на все системы здания.
И куда всё-таки его в приточке поставить - перед воздушной заслонкой, после заслонки или после фильтра?
 
 
 
 
  Вполне нормальное требование, причем на цене особо не отражается (стоит не более 40Евро (Pt1000)) и обычно входит в стандартный набор автоматики любой приточки.
Устанавливать желательно в приточном канале перед возд. заслонкой (т.е. постоянный контакт с наружным воздухом).
Также можно установить наружный датчик вместо канального.
 
 
 
 
  Цитата
Устанавливать желательно в приточном канале перед возд. заслонкой (т.е. постоянный контакт с наружным воздухом).
Только он врать будет при стоянке системы, особенно зимой. При работе устаноки врать не будет.
 
 
 
 
  Andrew771
  27.6.2011, 14:48
  
 
  Спасибо!
 
 
 
 
  У нас на всех приточках стоят такие датчики, только совмещенные  - температура и влажность (выход 0-10В), типа Siemens QFM65 или Sauter EGH112.  Перед воздушной заслонкой. Смысл в этом есть - повышенная надежность системы, т.к. нет нужды пересылать сигнал температуры и влажности наружного воздуха от одного датчика, подключенного к одному контроллеру по сети всем остальным контроллерам, ибо могут быть проблемы с сетью, может быть проблема с тем контроллером, на котором сидит этот датчик, может быть проблема с самим датчиком...  Но у нас жесткие требования к климату, поэтому это имеет смысл..  Если же требования обычные - то наоборот для обслуживания удобнее иметь один датчик, знать где он находится, периодически калибровать или менять его.
 
 
 
  Анатолий1
  27.6.2011, 22:09
  
 
  Оффигеть ! Как это Вы влажность меряете зимой.?
 
 
 
 
  Цитата(Abysmo @ 27.6.2011, 15:43) 

Только он врать будет при стоянке системы, особенно зимой. При работе устаноки врать не будет.
Смотря как сделан воздухозабор и где стоит сам датчик
 
 
 
 
 
  Цитата(Анатолий1 @ 27.6.2011, 23:09) 

Оффигеть ! Как это Вы влажность меряете зимой.?

 какие все внимательные) Да, EGH111 у нас стоят, не 112, ошибся. Температуру до -20 меряют, соответственно и относит. валжность тоже.  А QFM-65 до -35 град.  А меньше у нас зимой в Краснодаре и не бывает))
Хотя честно говоря у нас только для одной приточки сделано управление воздушными клапанами в зависимости от показаний влажности на входе, на притоке и на вытяжке. Для всех остальных приточек эти датчики по барабану, просто для информации оператору )
 
 
 
 
 
  Уличный датчик лучше относить от воздушной заслонки подальше (ну на сколько это разумно в плане трудозатрат), что бы при стояночном режиме тёплый калорифер на вносил существенной коррекции в показания. Тогда, именно по уличному датчику, можно будет задавать оптимальный предстартовый прогрев калорифера. Если есть заборная шахта в строительном исполнении, это будет самый простой и удачный выбор. Плюс, необходимо учесть IP датчика. В шахту могут и дождь и снег попадать. Настенный уличник стоит евро на 10 дороже канальника, но в таких условиях это имеет смысл.
 
 
   